RE: Messen und Steuern von 3 Phasen, 30A

Threads Index Foren Messen und Steuern von 3 Phasen, 30A RE: Messen und Steuern von 3 Phasen, 30A

#26697
achim
Teilnehmer

Hallo

30A sind schon eine relativ grosse Hausnummer. Im Heimbereich oder für Bastler eine Nummer zu gross. Alle Geräte z.B. HmIP sind meistens bis max. 16A ausgelegt. Meinstens aber noch kleiner. Wozu willst du die Anlage abschalten? Klimabegrenzung im Haus oder anderes?  Auf keinen Fall eine direkte Steuerung über ein HmIP oder anderes. Da du 3 Phasen verwendest liegen 400V an. Als Laie kann das sehr schnell tödlich enden. Frage den Elektriker deines Vertrauens.        

Sehe im Grunde nur 2 Möglichkeiten. Nimm einen Schütz mit 32A Nennstrom und du kannst das ganze ein- und ausschalten per HmIP.

Als zweites must du dein Klima Gerät kontrollieren. Meinstens sind Externe Kontakte drin. Dann sind im Gerät Brücken drin die von externer Freischaltung betrieben werden. Diese könnten auch per Software eingeschaltet werden. Die Kontakte müssen allerdings potentialfrei sein, dafür reichen meistens 24V bei ca. 100mA. Hat leider den Nachteil das du in das Gerät eingreiffen musst. Wenn noch Garantie drauf ist könnte es Probleme geben.

Ansonsten Leute fragen die sich mit Klimageräten auskennen oder den Elektriker deines Vertrauens.

Vorsicht: Bei Arbeiten an 230/400 Anlagen sind die Sicherheitsvorschriften einzuhalten!

achim